Je dois passer les cables électriques de la maison au compteur, il y a 2 gaînes pour 2 cables, juste pour avoir confirmation, il faut mettre le cable téléreport dans la gaine la moins large et surtout
Le cable alimentation est-il bien 4X16 mm² U1000R2V ?
Concernant le choix de la marque (je ne sais pas si c'est vraiment important) vaut-il mieux prendre un cable Nexans ou un cable Leroy Merlin car ces derniers commercialisent ces mêmes cables moins chers mais sous leur marque ?
MErci pour vos réponses
Modifié 1 fois. Dernière modification le 10/01/08 09:15 par Raph59.
Bonjour,
Je ne pense pas qu'il y ait une différence au niveau des marques. Par contre le diamètre du cable dépend de vos besoins en énergie (45 A ou 60 A) et aussi de la distance qui sépare le compteur électrique de la maison, plus la distance est longue, plus le cable doit être gros.
En fait mon compteur se trouve à 10m, le technicien edf m'a dit de prendre du 4x16 mm2 mais je viens de voir sur les sites casto et leroy merlin que ce cable est pour du triphasé (alors que j'ai demandé du mono).
Ce cable fonctionne-t-il aussi pour du mono ?
Au fait pensez-vous que le monophasé suffit car la maison est entièrement électrique ?
(désolé mais je n'y connais rien en électricité ...)
Effectivement, je ne vois pas pourquoi il vous demande 4 cables au lieu de 2, par contre il serait peut-être utile de passer aussi 2 petits cables (2*1.5) pour la télé info (permettant la programmation du cumulus et des chauffages électriques sur les heures creuses).
Ma maison est tout électrique et le monophasé est bien suffisant, à moins peut-être pour une maison particulièrement très grande...
il te faut du 2x16 mm2 accompagné d'un cable blindé (protégé par un film métalique) 2x 1.5mm2 pour le télé-info si tu es en chauffage electrique.
effectivement le 4x...est destiné au triphasé. ( 3 phase + neutre) . cela marchera aussi pour du monophasé mais tu vas payer ce cable une fortune.
la section du cable ne se calcul pas par rapport a la taille de la maison , mais par rapport a la distance du coffret EDF jusqu'à ton tableau électrique .
Tu peux passer les 2 cables dans le même fourreau. diamètre 100 minimum.aucune norme ne te l'interdit.
ensuite tu as un fourreau (vert) diamètre 45 pour les télécoms
un fourreau pour la terre.
les fourreaux restant sont a la disposition du client ( motorisation portail,sonnette,eclairage exterieur...) bref
pour le calibre de ton dijoncteur principale :c'est en fonction de ton besoin en énergie(dans ton cas certainement un: mono 30/60 A )
Bonne continuation
Modifié 1 fois. Dernière modification le 10/01/08 21:10 par baghou.
non! tu n'as pas besoin d'une alimentation en triphasé pour ta maison. même si elle est en chauffage électrique.tu remarqueras que tout tes appareils fonctionnent en 230v et non en 380v.
le triphasé est aujourd'hui souvent réservé a des ateliers recevant des appareils fonctionnant au tri(380v).
- 1 cable téléreport 2x0,6 mm2 dans la petite gaine (pour le relevé à distance d'EDF)
- 1 cable 2x16 mm2 (pour l'alimentation) + 2 cables 2x1,5 mm2 (programmation heures creuses du cumulus et des chauffages), ces 3 cables dans la plus grosse gaine
Sinon, pour info, au niveau des prix, j'ai trouvé :
- cable téléreport armé 2x,06 mm2 : 1,8 € le m
- cable 2x16mm2 : 4,65 € le m
- cable 2x1,5 mm2 : 0,81 € le m
oui je viens de voir moi aussi ses prix. donc :
-1 cable 2x16 mm2 (pour l'alimentation) dans la grosse gaine diamètre 100 normalement.
-1 cable 2x 1.5 mm2 (pour ton gestionnaire d'énergie qui contrôle ton chauff-eau pour le tarif jour/nuit) aussi dans la grosse gaine
-1 cable téléreport armé 2x0.6 mm2 (pour le relevage de ton compteur électronique si celui-ci est positionné chez toi et non en limite de terrain dans le coffret EDF.) dans la petite gaine.
pas plus , pas moins . désolé si j'ai été peu compréhensif dans mes derniers messages.
Modifié 1 fois. Dernière modification le 11/01/08 21:07 par baghou.
La différence est importante, si tu utilises des fils trop fins par rapport à tes besoins énergétiques et par rapport à la longueur du cable, sachant que plus la distance est longue plus le cable doit être gros, tu auras des problèmes d'alimentation. Il faut mieux prévoir un diamètre trop gros plutôt que trop petit.
Bonjour,
Je dois alimenter une maison neuve en électricité, tout électrique.
Le compteur EDF se trouve à 60 mètres du boitier de la maison.
Que me faudra t-il comme section de câble électrique?
De plus, me faudra t-il amener d'autres câbles vers la maison.
Merci de votre aimable réponse.
Bonjour,
Pour 60 ml il te faut 2*35mm2 si tu as besoin de 45 Ampères, pour 60 Ampères, la section sera encore plus grosse, cela dépend de la taille de la maison, du nombre de convecteurs ...Perso, j'avais posé la question directement à mon Cdt qui m'avait renseigné, je pense que l'électricien qui fait l'installation dans la maison est capable de répondre.
On a dû passer aussi 2*1,5mm2 pour le tarif heures creuses.
Ce qui est important, c'est de ne pas se tromper parceque ça coute cher !
A +
j ai une petite question ma maison se situe a 150 metres de mon compteur, j aimerais savoir quel genre de cable edf je dois perdre pour qu il n ai aucune baisse de tension sachant que j ai un chauffage au sol juste pour le rez de chaussé
pour une longueur de 150m je pense qu'il faut que tu prennes du 50mm2 c'est ce que je vis en ce moment avec une longueur de 90m donc je pense être de bon conseil!
Par contre, j'espère que tu as prévu un budget conséquent c'est super cher!!
Bon courgae pour la suite