vince3 a écrit:
-------------------------------------------------------
> ok et merci karen-anna,
>
> le maçon a poser 3 petites sorties pour
> l'aération mais pas de trappe mais si ce n'est pas
> obligatoire je ne peux donc pas l'obliger à en
> mettre une.
>
> pour mon histoire de reservation au plancher j'ai
> contacté une boite qui coule les chapes et mon
> chauffagiste, selon ce dernier la dale flottante +
> le plancher chauffant prendrait dans les 10cm,
> reste donc 4 cm pour la première dalle (dalle de
> ravoirage) eux deux me disent que cela est
> possible ( chappe maigre ...???) je ne sais quoi
> en penser !!
OK avec Anna !
La trappe est obligatoire si ton VS est accessible évidemment, c'est à dire qu'il laisser un passage libre de 60 cm mini au droit des canalisations. La trappe doit faire 0,50 m² (en gros 60x80). Ca c'est le DTU.
Par contre, tu peux si tu veux et si tu es un petit gabarit, mettre une trappe d'accès si la hauteur est inférieure à 60, mais cette hauteur n'est pas réglementaire.
Ton chapiste et ton chauffagiste ont raison (si ce que tu appelles la dalle flottante = isolant) ! Ca te permet d'avoir une chape (pas une dalle comme le dit Conseil /bidon ) de ravoirage de 4 cm pour passer tes canalisations.
Mais pour une bonne info, regarde ce site et tu en saura beaucoup plus :
[
www.systemes-ceramiques.org]