louloutess
 12/05/09 13:30

31 isolant chape gaines

Bonjour,
Pourriez-vous nous aider?
Nous avons une réservation de 12, les gaines de l'électricien sont posées et elles se croisent cela nous pose un problème (gaine de 32 et 25, on dira 6 cm). Il reste alors 6 pour l'isolant, la chape, et le carrelage, c'est assez peu.
Nous avons envisagé 2 solutions:
solution1:
Soulever toutes les gaines, poser un isolant de 4, une chape de 6 dans laquelle se noieraient les gaines, et laisser 2 pour le carrelage.
solution2:
Faire une chape de ravoirage de 6. mais là il ne reste plus que 6 cm et là on est mal pour poser une chape (de 4 minimum) et du carrelage (2cm), pour l'isolant il ne reste rien.
Avez vous une idée pour nous éviter de soulever toutes les gaines? Est il possible de faire une chape directe sur les gaines qui intégrerait déjà un isolant.

willia.p
 18/05/09 11:36
Bonjour,
Pas très clair tout cela,
Premierement, les réseaux s'incorporent dans la dalle et non dans une chappe,
Deuxièmement, le recouvrement de la chappe doit-être de 3cm au dessus des gaines
Troisièmement, Maintenant, Vous devez impérativement mettre vos gaines au dessus de l'isolant.


william
A votre écoute

 


Seuls les utilisateurs connectés peuvent envoyer des messages dans ce forum. Connectez-vous ou inscrivez-vous.


charte d'utilisation du forum