mikedebruay
 26/02/10 15:45

62 reception maison sans électricité

Bonjour à tous,

Notre construction se termine et l'heure de la reception approche.
Il faut savoir que tous les branchements sont a notre charge (eau, electricité...).
Sans électricité, il nous est donc impossible de tester l'installation électrique.
Peut on emettre une reserve du genre "sous reserve du bon fonctionnement de l'installation électrique"

Merci d'avance pour vos réponses

grand
 28/02/10 11:53
D'accord avec Fred.
Pensez que la situation est la même pour tout ce qui ne pourra pas être testé à la livraison:
Les réseaux eaux chaude et froide, le chauffage, les volets roulants électriques, les évacuations (comprise la ventilation des siphons), l'assainissement surtout s'il est individuel, la hotte aspirante de la cuisine, les câblages tv et téléphone, qu'on oublie d'habitude.... Faite d'avance une liste de tous ces petits éléments de confort si pratiques qu'on n'y pense même plus.
Je vous souhaite que ça se passe bien.

Mr P!F P@F
 28/02/10 18:18
Demandez à ce que l'électricien raccorde provisoirement votre tableau électrique au coffret de chantier!

clh14
 28/02/10 18:53
Sauf qu'il y a rarement un coffret de chantier pour la construction d'un pavillon.

2 Solutions, faire les raccordements avant la réception des travaux (ce que nous avons fait, mais il faut que le constructeur vous donne le consuel assez tôt), ou mettre en réserve, comme cela a été dit plus haut, tout ce qui ne peut pes etre contrôlé sans eau ni élec.

---------------------
Maisons Phenix - Modèle Sélection - Récéptionnée en mars 2009
Notre blog : [Notre-phenix-en-normandie.blog4ever.com]

yann22
 28/02/10 21:29
sache qu'il y une garantie de parfait achevement qui dure un an apres la livraison de la maison et qui oblige le constructeur a reparer tous les vices caches de la maison, un défaut électrique en fait partie
ce délai d'un an est tres protecteur pour le client

Mr P!F P@F
 01/03/10 11:22
clh14 a écrit:
-------------------------------------------------------
> Sauf qu'il y a rarement un coffret de chantier
> pour la construction d'un pavillon.


ah bon??

clh14
 01/03/10 12:05
Eh bien oui ;-)

Sur notre pavillon ainsi que sur les chantiers de nos voisins , aucun compteur de chantier n'était utilisé.

Les ouvriers travaillaient principalement avec des groupes électrogènes si besoin ou du matériel rechargeable pour le petit outillage.

Au besoin, étant les premiers installés et branchés, nous avons dépanné 2 de nos voisins un petit peu en électricité.

Travaillant dans le bâtiment pour des corps d'état secondaires, je n'ai que très rarement eu l'occasion de voir des compteurs de chantiers pour des pavillons de particuliers, par contre sur les chantiers de groupes de maisons (genre promoteurs ou HLM), c'est systématique, mais forcement cela coute cher à mettre en place, donc pour une maison seule ce n'est pas valable la plupart du temps (même si cela dépannerait pas mal dans certains cas, je l'avoue)

---------------------
Maisons Phenix - Modèle Sélection - Récéptionnée en mars 2009
Notre blog : [Notre-phenix-en-normandie.blog4ever.com]

fred
 01/03/10 23:05
27
Un groupe électrogène de 2 kVa coute 200 euros vous pouvez tester votre installation et le groupe servira pour une semaine sans électricité a cause d'une tempête

Bon courage

clh14
 02/03/10 11:28
Je viens d'avoir l'info, l'ouverture d'une ligne provisoire pour chantier chez EDF est de 150 euros, auquel il faut ajouter le prix de l'abonnement (entre 4 et 20 euros selon la puissance), le coût de l'achat ou la location d'un coffret avec compteur de chantier (et ca c'est pas donné non plus) ...
... ce qui reviendrait largement à plus de 300 euros.

---------------------
Maisons Phenix - Modèle Sélection - Récéptionnée en mars 2009
Notre blog : [Notre-phenix-en-normandie.blog4ever.com]

 


Seuls les utilisateurs connectés peuvent envoyer des messages dans ce forum. Connectez-vous ou inscrivez-vous.


charte d'utilisation du forum