Comme je te le disais, s'il n'y a pas d'infiltrations d'eaux, que rien n'a été signalé dans l'année de parfait achèvement, si le local situé en dessous est un garage ( il se peut que certains experts ne considérent pas les garages ou caves comme des pièces nobles ) ton assureur et l'expert mandaté risquent de botter en touche....il faut prouver la faute du façadier, procure toi le DTU 26.1 sur le site de l'AFNOR.
extrait : 4.4 Protection des tranches d'enduit
Les têtes de murs, appuis d'ouvertures doivent être protégées par un débord de toiture, par couronnements ou chaperons, bavettes ou corniches, etc., munies d'un dispositif (goutte d'eau par exemple) assurant l'écartement des eaux de pluie de la tranche supérieure de l'enduit.
Si la protection n'est pas assurée par une toiture ou une saillie (appui de baie débordant par exemple), il est nécessaire de rapporter un ouvrage complémentaire (ex. bavette, chaperon avec goutte d'eau).