Manolo29
 13/05/10 11:05

29 - Urgent - Enduit

Bonjour a tous,
construction en cours ( débutée en octobre) en brique rouge : enduit (monocouche gratté) réalisé il y a deux mois.
le problème est que les joints et les briques sont visibles a plusieurs endroits, la couche n'est pas homogène et l'enduit est plus que friable a certains endroits...
D'après le DTU 26.1 de février 2008, il est préconisé une épaisseur de 1.5 cm hors la couche actuelle est de 0.8 cm. Et pas de deuxième couche d'après le constructeur (alors qu'il reste des sacs d'enduits...).
Après consultation sur le site du fournisseur (parex), une couche de 1.5 cm est également "demander".
De plus une projection d'eau est également conseiller avant l'application du produit sur la brique, ce qui n'a pas été fait...
Quels sont les recours?
- assurance dommage ouvrage
- assurance de la maison...
- envoi de recommandé(s) ...
Je suis preneur de toute infomation
Dans l'attente de réponses, merci d'avance

Mr P!F P@F
 14/05/10 09:57
La maison a t elle été réceptionnée?

Quelle type de contrat?

Ce que tu décris semble s'apparenter à des spectres, généralement rencontrés sur des manques d'épaisseurs d'enduits. SI CCMI, recommandé et tu fais jouer l'année de parfait achèvement.

Je n n'ai pas le DTU sous les yeux, mais de mémoire sur du monocouche il me semblait que l'épaisseur mini devait être de 10mn. Télécharge l'avis technique du produits mise en oeuvre chez toi sur le site du CSTB.

Pour un meilleur rendu un enduit gratté se réalise en une seule passe.

 


Seuls les utilisateurs connectés peuvent envoyer des messages dans ce forum. Connectez-vous ou inscrivez-vous.


charte d'utilisation du forum