Bonjour
J'ai moi même un plancher deleage avec thermostat deleage TAI60 .Certains boutons cassés . je règle avec un tournevis . mais je cherche a changer le système que je ne trouve pas satisfaisant . mes boites sont isolées avec de la laine de verre, les gaines sont bouchées au silicone mais j'ai des pb de regul de température qd meme .
voila les préconisations constructeurs :
Le thermostat doit être installé à environ 1,50m au-dessus du
sol fini, à l’abri des influences chaudes ou froides (téléviseur,
ordinateur, cheminée, soleil, courants d’air liés à des portes,
fenêtres, etc...).
➤ Il est obligatoire de boucher l’arrivée électrique avec de la pâte
d’étanchéité ou de la laine de verre pour éviter les courants
d’air parasites.
➤ Ne pas mettre les thermostats dans les endroits où il y a des
courants d’air (proximité d’un escalier, une sortie d’air), des
points d’air stagnants (derrière une porte, dans un placard,
dans un angle fermé), des rayons directs du soleil, des tuyaux
dissimulés ou une cheminée, des murs extérieurs ou porteurs.
➤ Le thermostat doit être installé dans la mesure du possible,
sur une cloison intérieure (non mitoyenne à des locaux non
chauffés).
➤ Le colmatage avec un bouchon de silicone des extrémités des
gaines arrivant au thermostat est obligatoire. Une injection de
mousse de polyuréthane à l’arrière du boîtier d’encastrement
est à prévoir.
➤ Vérifier que les ouvertures d’aération du thermostat sont
propres et non obstruées (absence de courant d’air derrière le
thermostat, pas de gestionnaire d’énergie à proximité).
il est a mon avis difficile de respecter les préconisations constructeurs , on va mettre le thermostat en plein milieu d'un mur , on le met souvent pres d'une porte , regroupé avec les boutons electriques ???
pour info, j'ai la doc du TAI60 ET IL EST DIT qu'il est est bien chrono proportionnel . Mais il n'est vraiment pas précis. Mon avis est du au fait que ce système ne peut pas être fiable dans le sens ou les régulateurs sont trop proches des murs dont la température a une inertie bien différente et bien plus longue . la lecture de la temperature est donc faussée . ajouté a cela l'inertie de la dalle, ça devient compliqué . une regulation avec une seule sonde centrale de la maison ( temp moyenne me semble plus approporiée ( comme pour les install avec chaudières gaz ) mais je ne sais pas comment modifier tout ça . avez vous des idées ????