daniel
 04/01/07 15:57

74 plancher ne chauffe plus

Bonjour,
J'ai un plancher chauffant depuis 6 ans qui ne m'a posé aucun problème jusqu'à maintenant : Le sol est froid ! j'ai rélevé la température du thermostat à fond
on m'a dit que le circuit accumule des bactéries au fil du temps qui peuvent former une sorte de boue.
On me conseille un désembouage du circuit. De quoi s'agit il exactement ?
Merci de me répondre
Daniel

salim
 05/01/07 19:11
bonjour c'est un plancher chaufant a circuit a eau ou resistance éléctrique

Seb
 12/01/07 09:52
C forcément un Plancher chauffant a eau puisqu'il y a création de boue...

melin serge
 16/01/07 12:43
Il faut purger tout le circuit ça marchera mieux.

giel
 16/01/07 17:42
Il faut injecter un anti boue dans votre circuit en esperant que des elements de la chaudière ne sont pas endommagé. Ce n'est pas une operation trés complexe et faite par un plombier son coût moyen est de 300 €ttc (suivant surface de votre plancher).

 


Seuls les utilisateurs connectés peuvent envoyer des messages dans ce forum. Connectez-vous ou inscrivez-vous.


charte d'utilisation du forum