bersim
 26/01/07 15:36

GIEL Chauffage

Ami Giel bonjour,
Un constructeur me dit que avec un chauffage electrique rayonnant par le plancher il faut prévoir un appoint lorsque la température descend à moins 5 degrés. Il me dit aussi qu'il faut éviter de mettre quoique ce soit sur les carrelages (tapis par exemple) car cela fait baisser le rayonnement et donc l'efficacité.
est ce que le rayonnement peut se faire à travers un tapis ou table de salon par exemple?
Merci de m'éclairer.

giel
 26/01/07 20:49
Les etudes thermiques ont demontrées que le plancher rayonnant electrique à, dans certains cas, besoin d'un appoint (type rayonnant). Généralement quand une pièce à une hauteur sous plafond importante, type plafond rampant. Mais ces cas sont rares (tous les projets avec plafond rampant ne necessite pas obligatoirement un appoint). Une forte amplitude thermique ne justifie pas à elle seule le besoin d'un appoint........
Le rayonnement perd de son efficacité quant il rencontre un obstacle (chaufage par le sol, mur ou plafond). Il est donc deconseillé de poser des tapis sur une trop grande surface. laisser au moins 2/3 du carrelage libre de tout revetement.... Giel

bersim
 27/01/07 08:09
Merci Giel et a+

 