ben2407
 20/04/08 04:01

69 Comment vérifier un Bilan thermique

Bonjour,

Voici mon soucis.
Je fais construire une maison de 170m2 près de Lyon mais c'est un lotisseur qui la construit (parmi une 15ene de villas presque toutes identiques).
Je n'ai donc pas réussi à faire changer certains matériaux de construction comme les parpeings et le type de chauffage qui sera (malgré tous mes efforts) électrique (résistance dans la dalle au RDC et individuels à inertie à l'étage + 2 ballons d'eau chaude.

Par contre, j'ai réussi à obtenir:
- meilleure qualité des vitrages
- meilleure isolation de la dalle, des murs et des combles
- VMC double flux
En fait, je leur ai demandé d'avoir une isolation 20% meilleure que ce que demande la RT2005 !

Voici ce qu'ils me proposent:
Isolation murs: SIS REVE 80+10mm; resistance thermique 3,49m².K/W
Plafond sous combles: 250mm de laine de verre VA3; resistance thermique 6,41m².K/W
Dalle haute exterieur (petit balcon au dessus de la cuisine): 120mm de Unimat terrasse; resistance thermique 3,55m².K/W
Fenetres et portes fenetres: ChassisPVC DV 4.16.4 + 85% Argon; Coeff U: Uw=1,60 / Ujn=1,40 W/m².K
(ils ont oublié de définir 3 baies vitrées dont le chassis est en ALU avec rupture de pont thermique mais dont je n'ai pas les caractéristiques)

Et voici le bilan thermique calculé par un cabinet (est-il complètement indépendant ??):
Coeff Ubat: 0,526 W/m².K
Gain Ubat / Ubat Ref: 23,1%
Déperditions thermiques: 12800W
Conso totale (chauffage, ECS, VMC, etc...): 47647 kWh EP
Gain C / Cref: 16,5%


Qu'en pensez vous ? (car ces chiffres ne me disent absolument rien...)
Est-ce proche de ce que demande la RT2005 au niveau thermique ?

Merci d'avance pour votre aide

ledel
 20/04/08 13:46
1) tu demandes RT2005 - 20%, soit ce qu'on appelle un bâtiment THPE (tres haute performance énergétique), et tu n'obtient "que" 16,5%.

2)La RT2005 impose des comsommations max /m² SHON.an

Je ne sais pas dans quelle région tu fais construire, mais les conso max imposées par la RT2005 vont de 130 à 250KWHep/m² SHON.an.


Dis moi dans quel région tu es, ta surface SHON, et je te dirais comment tu te situs!

ben2407
 20/04/08 14:58
Nous sommes à 10 km à l'Ouest de Lyon sur les hauteurs à 300m d'altitude.

Je ne connais pas le SHON exact car nous n'avons pas encore signé chez le notaire.
Mais la surface habitable est de 170m2

bacbapsa
 23/04/08 18:44
Elle est logiquement indiquée sur ton permis de construire

SOLOBAT
 26/04/08 09:49
Bonjour,
Je viens d'être receptionner de ma maison, et le bilan thermique est +5% par rapport à la RT2005.
C'est bien ?
Merci

 


Seuls les utilisateurs connectés peuvent envoyer des messages dans ce forum. Connectez-vous ou inscrivez-vous.


charte d'utilisation du forum