sebastienledauphin
 16/08/07 21:08

76 éclairage extérieur

bonjour
je prévois d'installer l'éclairage de mon chemin d'accès à la maison.
je dois mettre en place un cable enterré pour alimenter mes lampes en 220 v.
mon chemin mesure 60 m et je possède un cable de 2x16mm².
est ce que la section du cable vous parait suffisante ???
merci.....

De l'eau ne
 17/08/07 12:03
95
Bonjour,

Tout d'abord, pour une alimentation électrique :

1) Il faut ABSOLUMENT avoir un câble 3 conducteurs dont un vert jaune (terre) , surtout en extérieur.

2) La section du câble à utiliser dépend de la puissance utilisée ( cumul des puissances des lampes) Minimum 1.5 mm2
Exemple : 2 lampes de 100 w = 200 w --> Puissance ( en watt) = tension ( en volts) X intensité ( en ampère) , --> 200 w = 220 volts X intensité soit : Intensité = 200 w divisé par 220 volts = 0.91 Ampère.
Tableau des intensités acceptables pour les câbles :
1.5 mm2 = 10 A
2.5 mm2 = 16 A
4 mm2 = 25 A
6 mm2 = 32 A
10 mm2 = 40 A
16 mm2 = 63 A
Nota : lorsque l'on est proche d'une intensité mieux vaut prendre la section supérieure.

Cordialement
Patrick

usty78
 21/09/07 14:41
27
prévoir également un disjoncteur pour condamner le circuit extérieur

[bois-le-roi.over-blog.com]

geulati
 21/09/07 19:53
16 mm² , c'est enorme
63 A x 220 volts = 13860 watts soit l'alimentation de 138 ampoules de 100 w !!

un cable a trois conducteurs de 2.5 mm² doit etre suffisant car il permet de vehiculer 3500 watts soit 35 ampoules de 100w !!!!!!!!!!!!

sebastienledauphin
 22/09/07 09:23
Salut
je voulais prendre cette section de cable etant donné la distance entre le tableau elec et les récepteurs.
2,5 mm² est peu etre juste pour 100 m de cable??
merci

geulati
 22/09/07 14:06
prend un 4 mm² par sécurité et revend le 16 mm², et vend le 16 mm², car la cuivrec est cher

 