bonjour
je prévois d'installer l'éclairage de mon chemin d'accès à la maison.
je dois mettre en place un cable enterré pour alimenter mes lampes en 220 v.
mon chemin mesure 60 m et je possède un cable de 2x16mm².
est ce que la section du cable vous parait suffisante ???
merci.....
1) Il faut ABSOLUMENT avoir un câble 3 conducteurs dont un vert jaune (terre) , surtout en extérieur.
2) La section du câble à utiliser dépend de la puissance utilisée ( cumul des puissances des lampes) Minimum 1.5 mm2
Exemple : 2 lampes de 100 w = 200 w --> Puissance ( en watt) = tension ( en volts) X intensité ( en ampère) , --> 200 w = 220 volts X intensité soit : Intensité = 200 w divisé par 220 volts = 0.91 Ampère.
Tableau des intensités acceptables pour les câbles :
1.5 mm2 = 10 A
2.5 mm2 = 16 A
4 mm2 = 25 A
6 mm2 = 32 A
10 mm2 = 40 A
16 mm2 = 63 A
Nota : lorsque l'on est proche d'une intensité mieux vaut prendre la section supérieure.
Salut
je voulais prendre cette section de cable etant donné la distance entre le tableau elec et les récepteurs.
2,5 mm² est peu etre juste pour 100 m de cable??
merci